홈 > 데이터뱅크 > 유권해석   
물가변동
설계변경
기타계약내용변경
정부계약
책임감리
표준품셈

제 목 유로폼 품중 Flat Tie 수량의 면적기준
문서번호 건협건설적산 제1789호 회신일자 1998-07-09 조회수 1863
-    질  의  문    -

 건축품셈 유로폼 품에서 Flat Tie 수량이 10㎡당 20.026개로 되어 있는데 이수량이 벽 한쪽면의 면적을 기준한 것인지 또는 벽 양쪽면의 면적을 기준한 것인지 여부? 

  -    회  신  문    -

 동품셈 '6-7 마. 유로폼'의 품은 거푸집 설치 면적(벽의 경우 한쪽면의 면적)당 수량임. 


 

    

이전글 : FRP 물탱크 신설 및 철거 적용기준
다음글 : 1층 부분의 먹메김 품적용 여부